.Две кабельные линии, выполненные кабелем АСБ-3*240-10-Б проложенных в траншее имеют допустимую нагрузку 1д=330А.Каждая линия работает с расчетной нагрузкой 1 расч=214А.При выходе из строя одной из них допустим, ли перевод всей нагрузки на другую и на какое время.
за ранее спасибо
Ответы
Ответ дал:
1
I д = 330А
Допустимые Токовые нагрузки, приведенные в ПУЭ (дома ПУЭ нет,найдите сами)для кабелей, проложенных в земле, рассчитаны для грунта с удельным тепловым сопротивлением 120 Ом-град/Вт (нормальная почва и песок с влажностью 7 — 9 % или песчано-глинистая почва с влажностью 12 — 14%).токовая нагрузка для ркмонтного режима Iобщ.=Iн * 2 =214 *2=428 А. перегруза 428/330 = 1.269.
Допустимые Токовые нагрузки, приведенные в ПУЭ (дома ПУЭ нет,найдите сами)для кабелей, проложенных в земле, рассчитаны для грунта с удельным тепловым сопротивлением 120 Ом-град/Вт (нормальная почва и песок с влажностью 7 — 9 % или песчано-глинистая почва с влажностью 12 — 14%).токовая нагрузка для ркмонтного режима Iобщ.=Iн * 2 =214 *2=428 А. перегруза 428/330 = 1.269.
samdesAleksei:
спасибо большое