Линия передачи электрической энергии между городом и поселком выполнена медным проводом.На сколько изменится длина провода, если летом температура поднимается до 30 градусов С а зимой опускается до -25 градусов С. Расстояние между городом и поселком 20км Решите пожалуйста)))
Ответы
Ответ дал:
0
Температурный коэффициент линейного расширения для меди α=16,6 * 10⁻⁶ K⁻¹
перепад температур ΔT=30+25=55C=55K
длина провода L=20км=20 000м=2*10⁴м
изменение длины провода ΔL=αLΔT=16,6 * 10⁻⁶ K⁻¹*2*10⁴м*55K=
=1826*10⁻²м=18,26м
перепад температур ΔT=30+25=55C=55K
длина провода L=20км=20 000м=2*10⁴м
изменение длины провода ΔL=αLΔT=16,6 * 10⁻⁶ K⁻¹*2*10⁴м*55K=
=1826*10⁻²м=18,26м
Ответ дал:
0
не имеет значения когда речь идет не об абсолютной температуре, а о ее изменении ю я перевел чтобы к тебе не придирались)))
Ответ дал:
0
тогда почему 55С=55К это ты перевёл называешь))))
Ответ дал:
0
у тебя был перепад от -25С до +30С. Если считать в Цельсиях, то перепад 30С+25С=55С. А если в Кельвинах то -25С=273-25=248K, 30C=273+30=303K. Перепад в Кельвинах будет 303K- 248K=55K
Ответ дал:
0
пойми, если ты считаешь температуру, то Кельвины отличаются от градусов Цельсия на 273,15, а если изменение температуры, то оно одинаково, что в градусах Цельсия, что в Кельвинах
Ответ дал:
0
ммм ты физик ядерщик хах
Похожие вопросы
2 года назад
2 года назад
7 лет назад
9 лет назад
10 лет назад