На первичную обмотку понижающего трансформатора распределительной
подстанции подано действующее напряжение U1 = 110 кВ, а действующая
сила тока в этой обмотке трансформатора равна = 90 А. На вторичной
обмотке действующее напряжение U2 = 6 кВ. Найди действующее значение
силы тока во вторичной обмотке. Тепловыми потерями и потерями на
перемагничивание в трансформаторе пренебречь.
Ответ вырази в амперах и округли до целого значения.
50 Баллов!!!
Ответы
Ответ дал:
16
Ответ:
Объяснение:
Дано:
U₁ = 110 кВ
I₁ = 90 A
U₂ = 6 кВ
______________
I₂ - ?
Коэффициент трансформации:
К = U₁ / U₂ = 110 / 6 ≈ 18,3
I₂ = К·I₁ = 18,3·90 ≈ 1 650 А